(2012-04-22, 11:09)atomek napisał(a): No właśnie nie mam. Jak zamontuję wiatraczek w łazience, i tam go włączę, to wtedy będzie wywiew mechaniczny - i dalej będzie nawiewało, tyle że z innego pionu - np. z drugiej łazienki - a to nie rozwiązuje problemu. Poza tym, masz rację - wwiewa zawsze z jednego z pionów - w zależności od pogody/wiatru - z innego. Zakup wentylatorka może być pewnym rozwiązaniem, ale dopiero wtedy, jak wentylacja grawitacyjna będzie dobrze zaprojektowana. A chyba nie jest. Nie może być tak, że przy -15 otwieram okno, bo jak pisałem wcześniej, otwarte nawietrzniki też nie rozwiązują problemu.
Norma - nie! Norma jest wtedy, kiedy działa dobrze. A jeśli działa źle, to mają zrobić dobrze.
Przeliczyłem sobie ciąg grawitacyjny dla przypadku zimy i lata pomieszczenia pokoju i łazienki.
Zakładając, że:
- zimą masz na zewnątrz temp. -18 stC i temp. w łazience +24stC, a w pokoju +20stC,
- wysokość kanału grawitacyjnego 3m,
to masz ciąg grawitacyjny:
* w łazience ok. 6 Pa
* w pokoju ok. 5,5 Pa
Jest to mizerny wyniki, bo suma strat ciśnienia na kanale murowanym, kratce wentylacyjnej w pomieszczeniu i wyrzutni dachowej raczej przekracza lub jest równa te 5 Pa --> powietrze nie będzie naturalnie przepływać. Oczywiście nie uwzględniam w tej chwili wiatru, który może wspomóc lub zaszkodzić ciągowi.
W lecie przy 25stC w pomieszczeniach i 30stC na zewnątrz będziesz miał cofkę. Taka jest specyfika wentylacji naturalnej. W przypadku gdzie temp. w pom. jest niższa od temp. na zewnątrz nie ma wentylacji w ogóle lub powietrze zaczyna napływać przez kanał wywiewny. Kanał wentylacji grawitacyjnej powinien zwiększać swój przekrój wraz z kondygnacją - im wyżej tym większy przekrój, bo mniejsza prędkość powietrza i mniejsze straty - zatem nawet te 6 Pa podoła wtedy wyzwaniu. U nas chyba wszędzie jest kanał o stałym przekroju. Innym rozwiązaniem jest montaż na dachu na każdym kanale wywietrzaka lub wywietrzaka hybrydowego.
Otwarte nawietrzaki nie pomagają, bo stanowią one i tak za duży opór dla tych 6 Pa ciągu.
Jedynym rozwiązaniem moim zdaniem w Twoim przypadku jest montaż wentylatorów łazienkowych na każdym z pionów.