Wentylacja grawitacyjna
#14
(2012-04-22, 11:09)atomek napisał(a): No właśnie nie mam. Jak zamontuję wiatraczek w łazience, i tam go włączę, to wtedy będzie wywiew mechaniczny - i dalej będzie nawiewało, tyle że z innego pionu - np. z drugiej łazienki - a to nie rozwiązuje problemu. Poza tym, masz rację - wwiewa zawsze z jednego z pionów - w zależności od pogody/wiatru - z innego. Zakup wentylatorka może być pewnym rozwiązaniem, ale dopiero wtedy, jak wentylacja grawitacyjna będzie dobrze zaprojektowana. A chyba nie jest. Nie może być tak, że przy -15 otwieram okno, bo jak pisałem wcześniej, otwarte nawietrzniki też nie rozwiązują problemu.


Norma - nie! Norma jest wtedy, kiedy działa dobrze. A jeśli działa źle, to mają zrobić dobrze.

Przeliczyłem sobie ciąg grawitacyjny dla przypadku zimy i lata pomieszczenia pokoju i łazienki.
Zakładając, że:
- zimą masz na zewnątrz temp. -18 stC i temp. w łazience +24stC, a w pokoju +20stC,
- wysokość kanału grawitacyjnego 3m,
to masz ciąg grawitacyjny:
* w łazience ok. 6 Pa
* w pokoju ok. 5,5 Pa
Jest to mizerny wyniki, bo suma strat ciśnienia na kanale murowanym, kratce wentylacyjnej w pomieszczeniu i wyrzutni dachowej raczej przekracza lub jest równa te 5 Pa --> powietrze nie będzie naturalnie przepływać. Oczywiście nie uwzględniam w tej chwili wiatru, który może wspomóc lub zaszkodzić ciągowi.
W lecie przy 25stC w pomieszczeniach i 30stC na zewnątrz będziesz miał cofkę. Taka jest specyfika wentylacji naturalnej. W przypadku gdzie temp. w pom. jest niższa od temp. na zewnątrz nie ma wentylacji w ogóle lub powietrze zaczyna napływać przez kanał wywiewny. Kanał wentylacji grawitacyjnej powinien zwiększać swój przekrój wraz z kondygnacją - im wyżej tym większy przekrój, bo mniejsza prędkość powietrza i mniejsze straty - zatem nawet te 6 Pa podoła wtedy wyzwaniu. U nas chyba wszędzie jest kanał o stałym przekroju. Innym rozwiązaniem jest montaż na dachu na każdym kanale wywietrzaka lub wywietrzaka hybrydowego.
Otwarte nawietrzaki nie pomagają, bo stanowią one i tak za duży opór dla tych 6 Pa ciągu.
Jedynym rozwiązaniem moim zdaniem w Twoim przypadku jest montaż wentylatorów łazienkowych na każdym z pionów.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Wentylacja grawitacyjna - przez atomek - 2012-04-16, 15:26
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez andrzej - 2012-04-16, 21:51
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez atomek - 2012-04-16, 22:29
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez agaslod - 2012-04-18, 16:07
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez atomek - 2012-04-18, 18:38
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez Galileo - 2012-04-19, 18:24
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez atomek - 2012-04-20, 13:08
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez bithoven - 2012-04-21, 10:17
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez atomek - 2012-04-22, 11:09
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez bithoven - 2012-04-22, 17:46
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez rachwal - 2012-04-20, 15:32
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez elpajaco - 2012-04-20, 21:13
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez dawids - 2012-04-20, 23:51
RE: Wentylacja grawitacyjna - przez dawids - 2012-04-21, 22:33



Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości