Twój przypadek miał pewnie związek z rozregulowaną logotermą, skro nawet grzejniki szwankowały, ja piszę o temperaturze wody na naszym głównym węźle. Ale skoro nikt nie narzeka, to pewnie ja miałem jedynie pecha...
Zarząd nic nie robi tylko przeszkadza!11jeden
Liczba postów: 170
Liczba wątków: 14
Dołączył: Apr 2011
(2012-12-05, 19:46)rachwal napisał(a): Twój przypadek miał pewnie związek z rozregulowaną logotermą, skro nawet grzejniki szwankowały, ja piszę o temperaturze wody na naszym głównym węźle. Ale skoro nikt nie narzeka, to pewnie ja miałem jedynie pecha...
Oczekiwanie na ciepłą wodę może być tylko i wyłącznie związane z pompą cyrkulacyjną oraz regulacją jej obrotów. Po prostu, jak cyrkulacja nie działa, to w rurach pomiędzy logotermą a baterią ciepła woda się schładza...np. przy odległości 10m musi spłynąć najpierw ok 2 litrów schłodzonej już wody.
Kiedy odkręcamy ciepłą wodę, to logoterma nie daje ciepła na grzejniki, tylko ogrzewa c.w.u. Powinno być to nieodczuwalne, bo grzejniki mają swoją bezwładność. A grzejniki nie grzały i nie było wystarczająco ciepłej ciepłej wody bo rozregulowany był węzeł... Powinni go regulować 2 razy w roku...a zostawione były ustawienia z okresu letniego, kiedy to budynek potrzebuje dużo mniejszej ilości mocy cieplnej.
Ekipa była 2 razy... po pierwszym razie niby zrobili, ale temperatura podskoczyła mi tylko o ok. 4 stC i nadal była letnia więc musieli przyjechać na następny dzień i bardziej zainteresować się regulacją. Teraz przy dużym rozbiorze wody ok. godziny 18 miałem temperaturę 53 stC. Nie jest to jeszcze zgodne z RM, ale chyba kiełbasek gotować nikt nie chce w wannie. Przynajmniej mi to już wystarcza na cele bytowe
Najlepsza metoda - termometr ze skalą minimum 60 stC, pomiar i mail do Pani Orawczak A później telefon i znowu mail...i powinno być po sprawie.
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 59
Dołączył: Nov 2010
(2012-12-05, 22:07)bithoven napisał(a): Najlepsza metoda - termometr ze skalą minimum 60 stC, pomiar i mail do Pani Orawczak A później telefon i znowu mail...i powinno być po sprawie.
No chyba nic innego nie pozostaje
Zarząd nic nie robi tylko przeszkadza!11jeden
Liczba postów: 125
Liczba wątków: 3
Dołączył: May 2011
(2012-12-05, 22:07)bithoven napisał(a): Powinni go regulować 2 razy w roku...a zostawione były ustawienia z okresu letniego, kiedy to budynek potrzebuje dużo mniejszej ilości mocy cieplnej.
Każdy na mieszkaniu powinien mieć swoją zamówioną moc cieplną nie ważne latem czy zimą... Za to płacimy opłaty stałe ZEC. Więc jeśli latem ma być coś zdławione, to powinno mieć to odzwierciedlenie w rachunkach....
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 59
Dołączył: Nov 2010
Problem o którym pisałem wyżej to był mój error, a raczej baterii prysznicowej, już naprawiłem, poznałem, że coś z nią nie tak kiedy w innym kranie w tym samym czasie leciała zdecydowanie cieplejsza woda...
Zarząd nic nie robi tylko przeszkadza!11jeden
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
Dołączył: Dec 2012
Może ktoś podpowie czym jest spowodowana następująca sytuacja: w ciągu dnia żaden kaloryfer nie grzeje (bez względu na to czy jest ustawiony na 3, 4, 5 czy nawet 6) zaczyna działać dopiero wieczorem. Na przykład dzisiaj około 17 został ustawiony poziom 3 a zaczął działać kilkanaście minut temu - około 23.
Czy ktoś wie jaki jest tego powód i co z tym zrobić?
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 59
Dołączył: Nov 2010
Tak zaprogramowaną masz logotermę, zobacz na nadajniku jakie masz ustawienia dnia i nocy (słoneczko i księżyc)...
Zarząd nic nie robi tylko przeszkadza!11jeden
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
Dołączył: Dec 2012
Tak właśnie było. Cały problem polegał na tym, że od niedawna wynajmuję to mieszkanie i nie mogłem znaleźć tego nadajnika/sterownika, który gdzieś się zapodział zanim się jeszcze wprowadziłem. Na szczęście udało się
Dzięki za podpowiedź, pozdrawiam
Liczba postów: 69
Liczba wątków: 5
Dołączył: Sep 2011
Witam,
Mam pytanie czy ktoś wie może do kogo można zgłosić awarię ogrzewania.
W dniu dzisiejszym mam problem z ogrzewaniem tzn. pomimo niskiej temp. żaden z grzejników nie działa.
Liczba postów: 167
Liczba wątków: 3
Dołączył: Dec 2011
A odpowietrzone są? Spróbuj zakręcić i za chwilę odkręcić na max, u mnie to podziałało kiedyś.
Liczba postów: 336
Liczba wątków: 8
Dołączył: Feb 2012
(2013-02-08, 23:24)kuman napisał(a): Witam,
Mam pytanie czy ktoś wie może do kogo można zgłosić awarię ogrzewania.
W dniu dzisiejszym mam problem z ogrzewaniem tzn. pomimo niskiej temp. żaden z grzejników nie działa.
Ostatnio jakieś dziwne rzeczy się dzieją z ogrzewaniem, raz grzejnik jest gorący raz ledwo letni. Pisałem do naszej Pani administrator czy da się jakoś to wyregulować, żeby przynajmniej grzejnik zaczynał robić się ciepły od najniższego poziomu, bo zakres ustawień mam w tej chwili 4-5 :/
Niestety odpowiedzi się nie doczekałem.
Liczba postów: 69
Liczba wątków: 5
Dołączył: Sep 2011
Hej,
Ja dzisiaj dzwoniłem do Pani Ani i o dziwo chyba pierwszy raz był szybka reakcja. Po 15 min zadzwoniła pan z serwisu logoterm i powiedział, że ostatnio występują awarię w nadajnikach. Zgodnie ze wskazówkami miałem w skrzynce zdjąć szarą zaślepkę i grzejnik od razu zaczął grzać jak szalony. Minus, że teraz nie działa sterowanie (ale Pan ma zjawić się w poniedziałek i coś z skrzynce z ogrzewaniem wymienić) Podobno w ostatnim czasie kilka osób miało taki problem.
Liczba postów: 167
Liczba wątków: 3
Dołączył: Dec 2011
Liczba postów: 69
Liczba wątków: 5
Dołączył: Sep 2011
OMI na OMII nie ma aż tak zaawansowanej techniki, ale może to i lepiej
Liczba postów: 167
Liczba wątków: 3
Dołączył: Dec 2011
My na OM II mamy za to inne ciekawe rozwiązania :-P
Liczba postów: 76
Liczba wątków: 1
Dołączył: Jun 2011
(2013-02-09, 21:34)kuman napisał(a): Hej,
Ja dzisiaj dzwoniłem do Pani Ani i o dziwo chyba pierwszy raz był szybka reakcja. Po 15 min zadzwoniła pan z serwisu logoterm i powiedział, że ostatnio występują awarię w nadajnikach. Zgodnie ze wskazówkami miałem w skrzynce zdjąć szarą zaślepkę i grzejnik od razu zaczął grzać jak szalony. Minus, że teraz nie działa sterowanie (ale Pan ma zjawić się w poniedziałek i coś z skrzynce z ogrzewaniem wymienić) Podobno w ostatnim czasie kilka osób miało taki problem.
u mnie trochę odwrotnie, średnio co drugi dzień zawiesza się meibes i mimo dawno przekroczonej temperatury (w ustawieniu) grzejniki aż parują.....pomaga wtedy ich wyłączenie i wyłączenie meibesa - po chwili zaskakuje na nowo i działa bez problemów.
Liczba postów: 92
Liczba wątków: 4
Dołączył: Aug 2011
A jak to u Was na OMII jest rozwiązane grzanie..? I jak z rachunkami (tzn ile miesięcznie teraz zimą przy ilu m2)?
Liczba postów: 473
Liczba wątków: 22
Dołączył: Jan 2011
(2013-02-10, 21:01)agaslod napisał(a): u mnie trochę odwrotnie, średnio co drugi dzień zawiesza się meibes i mimo dawno przekroczonej temperatury (w ustawieniu) grzejniki aż parują.....pomaga wtedy ich wyłączenie i wyłączenie meibesa - po chwili zaskakuje na nowo i działa bez problemów.
Możesz też zdać się na termostaty na grzejnikach... 100% skuteczności
rachwal do zarządu!!!111
Liczba postów: 336
Liczba wątków: 8
Dołączył: Feb 2012
(2013-02-10, 22:49)dawids napisał(a): A jak to u Was na OMII jest rozwiązane grzanie..? I jak z rachunkami (tzn ile miesięcznie teraz zimą przy ilu m2)?
Jeszcze nie zapłaciliśmy ani jednego normalnego czynszu. Dopiero nas rozliczają
Liczba postów: 473
Liczba wątków: 22
Dołączył: Jan 2011
(2013-02-11, 09:59)Chilon napisał(a): Jeszcze nie zapłaciliśmy ani jednego normalnego czynszu. Dopiero nas rozliczają
Średniomiesięcznie wyjdzie tak samo jak u nas. Nic w przyrodzie nie ginie.
rachwal do zarządu!!!111
|