2011-11-13, 22:42
Jak to działa... W węzełku cieplnym na klatce mamy:
- wymiennik ciepła
- pompę
- dwa elektrozawory
- odbiornik radiowy regulatora temperatury
Wymiennik ciepła służy do ogrzewania ciepłej wody "użytkowej" jak ją nazywają w instrukcji. Z jednej strony mamy zimną wodę z instalacji wodnej z drugiej gorącą wodę z pionu grzewczego. Odkręcenie kranu z ciepłą wodą powoduje zadziałanie reglera (3-w instrukcji logotermy) co powoduje otwarcie zaworu po stronie gorącej wody z pionu grzewczego, dzięki temu przepływając przez wymiennik podgrzewa nam ona zimną wodę i po chwili z kranu leci ciepła woda. Regler jest zaworem priorytetowym, co oznacza, że po odkręceniu kranu z ciepłą wodą całe ciepło z pionu grzewczego jest przeznaczane na jej ogrzanie.
Jeżeli rzadko korzystamy z ciepłej wody, to ta jej część, która zostaje w rurach wychładza się i dlatego musimy czekać, aż zleci zimna woda, zanim pojawi się ciepła. Aby wyeliminować tą niedogodność wprowadzono dodatkowy obieg tzw. przygotowania ciepłej wody użytkowej. Działa on podobnie do ogrzewania ciepłej wody z opisu powyżej, są jednak drobne różnice. Po pierwsze gdy odkręcamy kran z ciepłą wodą, to mamy zapewniony jej przepływ, a gdy chcemy podgrzać tą wodę, która pozostaje w rurach, zanim odkręcimy kran to takiego przepływu wody nie mamy. Do wymuszenia przepływu wody służy zamontowana pompa w węzełku. Mamy już obieg wody do podgrzania, pozostaje nam jedynie zapewnić przepływ gorącej wody z pionu grzewczego. Odpowiada za to górny elektrozawór na węzełku. Jego otwarcie powoduje przepływ gorącej wody z pionu, która przez wymiennik ogrzewa ciepłą wodę w rurach.
Zostaje nam centralne ogrzewanie. Grzejniki w mieszkaniu zasilane są bezpośrednio z pionu grzewczego. Za to, czy one grzeją czy nie odpowiada dolny (położony nieco z prawej strony) elektrozawór w węzełku cieplnym.
Elektrozawory mają tylko dwa stany otwarty, albo zamknięty, co oznacza, że w węźle cieplnym nie można regulować temperatury. Regulację temperatury zapewniają wyłącznie termostaty na grzejnikach.
Termostat przepuszcza do grzejnika gorącą wodę z pionu w ilości zależnej od temperatury jaka obecnie panuje w pokoju. Regulator natomiast włącza lub wyłącza przepływ wody z pionu dla całego mieszkania (dla wszystkich grzejników).
Elektrozawory sterowane są przez odbiornik radiowy regulatora temperatury i albo puszczają ciepło na grzejniki w mieszkaniu, albo zapewniają przygotowanie ciepłej wody użytkowej, albo to i to jednocześnie, albo są zamknięte i wtedy gorąca woda z pionu grzewczego nie przepływa przez nasz licznik ciepła i mieszkanie.
Regulator temperatury. Zakładając, że prawidłowo przypisaliśmy kanały do odbiornika, zgodnie z instrukcją obsługi regulatora, wszystko powinno działać bez problemu. Ogólnie rzecz ujmując, regulator ma jak gdyby dwa tryby pracy, dzienny i nocny. Dla obu trybów możemy ustawić temperaturę, którą chcemy utrzymać w mieszkaniu (dokładniej mówiąc w miejscu, gdzie znajduje się sterownik). Tryb pracy możemy dowolnie przypisać do godziny, a regulator zapewni nam utrzymanie w mieszkaniu ustawionej temperatury. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej może zostać tylko włączone lub wyłączone o określonej godzinie zaprogramowanej na regulatorze. Myślę, że instrukcja regulatora w przeciwieństwie do instrukcji logotermy jest na tyle przejrzysta, że nie będę zagłębiał się w szczegóły...
- wymiennik ciepła
- pompę
- dwa elektrozawory
- odbiornik radiowy regulatora temperatury
Wymiennik ciepła służy do ogrzewania ciepłej wody "użytkowej" jak ją nazywają w instrukcji. Z jednej strony mamy zimną wodę z instalacji wodnej z drugiej gorącą wodę z pionu grzewczego. Odkręcenie kranu z ciepłą wodą powoduje zadziałanie reglera (3-w instrukcji logotermy) co powoduje otwarcie zaworu po stronie gorącej wody z pionu grzewczego, dzięki temu przepływając przez wymiennik podgrzewa nam ona zimną wodę i po chwili z kranu leci ciepła woda. Regler jest zaworem priorytetowym, co oznacza, że po odkręceniu kranu z ciepłą wodą całe ciepło z pionu grzewczego jest przeznaczane na jej ogrzanie.
Jeżeli rzadko korzystamy z ciepłej wody, to ta jej część, która zostaje w rurach wychładza się i dlatego musimy czekać, aż zleci zimna woda, zanim pojawi się ciepła. Aby wyeliminować tą niedogodność wprowadzono dodatkowy obieg tzw. przygotowania ciepłej wody użytkowej. Działa on podobnie do ogrzewania ciepłej wody z opisu powyżej, są jednak drobne różnice. Po pierwsze gdy odkręcamy kran z ciepłą wodą, to mamy zapewniony jej przepływ, a gdy chcemy podgrzać tą wodę, która pozostaje w rurach, zanim odkręcimy kran to takiego przepływu wody nie mamy. Do wymuszenia przepływu wody służy zamontowana pompa w węzełku. Mamy już obieg wody do podgrzania, pozostaje nam jedynie zapewnić przepływ gorącej wody z pionu grzewczego. Odpowiada za to górny elektrozawór na węzełku. Jego otwarcie powoduje przepływ gorącej wody z pionu, która przez wymiennik ogrzewa ciepłą wodę w rurach.
Zostaje nam centralne ogrzewanie. Grzejniki w mieszkaniu zasilane są bezpośrednio z pionu grzewczego. Za to, czy one grzeją czy nie odpowiada dolny (położony nieco z prawej strony) elektrozawór w węzełku cieplnym.
Elektrozawory mają tylko dwa stany otwarty, albo zamknięty, co oznacza, że w węźle cieplnym nie można regulować temperatury. Regulację temperatury zapewniają wyłącznie termostaty na grzejnikach.
Termostat przepuszcza do grzejnika gorącą wodę z pionu w ilości zależnej od temperatury jaka obecnie panuje w pokoju. Regulator natomiast włącza lub wyłącza przepływ wody z pionu dla całego mieszkania (dla wszystkich grzejników).
Elektrozawory sterowane są przez odbiornik radiowy regulatora temperatury i albo puszczają ciepło na grzejniki w mieszkaniu, albo zapewniają przygotowanie ciepłej wody użytkowej, albo to i to jednocześnie, albo są zamknięte i wtedy gorąca woda z pionu grzewczego nie przepływa przez nasz licznik ciepła i mieszkanie.
Regulator temperatury. Zakładając, że prawidłowo przypisaliśmy kanały do odbiornika, zgodnie z instrukcją obsługi regulatora, wszystko powinno działać bez problemu. Ogólnie rzecz ujmując, regulator ma jak gdyby dwa tryby pracy, dzienny i nocny. Dla obu trybów możemy ustawić temperaturę, którą chcemy utrzymać w mieszkaniu (dokładniej mówiąc w miejscu, gdzie znajduje się sterownik). Tryb pracy możemy dowolnie przypisać do godziny, a regulator zapewni nam utrzymanie w mieszkaniu ustawionej temperatury. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej może zostać tylko włączone lub wyłączone o określonej godzinie zaprogramowanej na regulatorze. Myślę, że instrukcja regulatora w przeciwieństwie do instrukcji logotermy jest na tyle przejrzysta, że nie będę zagłębiał się w szczegóły...