2012-11-22, 20:02
Przeprowadziłem sobie test...i niestety tak jak przypuszczałem, maksymalna temperatura wody grzewczej, która wpada na wymiennik ma u mnie 50stC, a wraca woda o temperaturze 32stC - pomiar przy maksymalnym odkręceniu ciepłej wody (można to sprawdzić na ciepłomierzu przy logotermie). W tej logotermie c.w.u. jest w priorytecie zatem cała moc szła w tym momencie na ogrzanie wody zimnej z ok.5 stC do wymaganych teoretycznych 55stC na wylewce. Jest to oczywiste, że przy takiej temp. zasilania nie otrzymamy nawet tych 45stC na baterii.
Albo faktycznie zmniejszyli tą moc zamówioną i w momencie kiedy pojawiło się ogrzewanie nie wystarcza jej już na c.w.u. albo pogrzebali coś w regulacji węzła :/
Albo faktycznie zmniejszyli tą moc zamówioną i w momencie kiedy pojawiło się ogrzewanie nie wystarcza jej już na c.w.u. albo pogrzebali coś w regulacji węzła :/